TechnikiStolarskie.pl

Forum stolarskie dla ludzi z pasją
Dzisiaj jest 18 kwie 2024, 22:42

Strefa czasowa UTC+1godz.




Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
Post: 16 cze 2022, 12:27 
Offline

Rejestracja: 29 lut 2020, 18:35
Posty: 61
Witam majstrów,
w jaki sposób skutecznie uziemić instalacje z rur stalowych? Czekam na dostawę elementów a nie wiem jak ugryźć ten drobny szczegół.
Mile widziane zdjęcia.
pozdrawiam


Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 16 cze 2022, 18:52 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 07 maja 2013, 19:12
Posty: 713
Lokalizacja: kuj-pom
Odciąg uziemienia nie ma?
Do rury przykręcasz (np. za pomocą obejmy) linkę miedzianą a tę bezpośrednio do uziomu lub do szyny wyrównawczej, jeśli taką masz.
Jeśli nie masz żadnego uziomu, to wystarczy wbita w grunt odpowiednia szpilka. Długość tej szpilki zależy od rodzaju gruntu, czasami wystarczy 1-2m, czasami trzeba wbić sporo więcej. Jeśli oporność spadnie poniżej 10ohm, uziemienie jest ok.

_________________
Pozdrawiam.
Sławek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 17 cze 2022, 07:06 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 28 lut 2015, 08:05
Posty: 967
Lokalizacja: Puławy
Zawód: stola(z)rzyna
Specjalizacja: Zrobić i się nie orobić
Ender77 a nie można takiego uziemienia podłączyć do uziemienia w instalacji elektrycznej?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 17 cze 2022, 08:10 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 07 maja 2013, 19:12
Posty: 713
Lokalizacja: kuj-pom
Można, o ile jest. W tym przypadku podłączał bym jednak w głównej rozdzielni, żeby pominąć łączenia w puszkach czy gniazdach.

_________________
Pozdrawiam.
Sławek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 17 cze 2022, 09:36 
Offline

Rejestracja: 29 lut 2020, 18:35
Posty: 61
Ender77 pisze:
Odciąg uziemienia nie ma?
Do rury przykręcasz (np. za pomocą obejmy) linkę miedzianą a tę bezpośrednio do uziomu lub do szyny wyrównawczej, jeśli taką masz.
Jeśli nie masz żadnego uziomu, to wystarczy wbita w grunt odpowiednia szpilka. Długość tej szpilki zależy od rodzaju gruntu, czasami wystarczy 1-2m, czasami trzeba wbić sporo więcej. Jeśli oporność spadnie poniżej 10ohm, uziemienie jest ok.

Odciąg ma uziemienie. Podłączenie N+PE. czyli coś takiego wystarczy? Instalacja elektryczna jest nowa. Zastanawiałem się, czy przy samej okleiniarce nie zrobić dodatkowego uziemienia. PCV z frezowania lubi się naelektryzować (ale to tylko moja teoria :) )


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 17 cze 2022, 10:39 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 07 maja 2013, 19:12
Posty: 713
Lokalizacja: kuj-pom
Jeśli rura odciągu ma metaliczne połączenie z uziemieniem odciągu to teoretycznie starczy. Z doświadczenia jednak wiem, że dodatkowe połączenie z uziomem nigdy nikomu na złe nie wyszło;) Widziałem już płonące kable antenowe, spalone maszyny i stopione rozdzielnice, bo ktoś gdzieś przyoszczędził. Tam masz elektryzujący się pył, lepiej żeby to wszystko spływało do ziemi z jak najmniejszymi oporami.

_________________
Pozdrawiam.
Sławek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group